Forum / Problem ze sterownikiem st-480

Radosław Piekarniak
Wysłano: 2014-11-04 19:38:33
Witam. Od pewnego czasu mam problem ze sterownikiem st480 mianowicie co jakiś czas pojawia się napis " sprawdź pompę przewałową " według instrukcji gdy napis się pojawia za mały bieg aalbo problem z kablami. W moim przypadku pompa pracuje na 3 biegu i działa więc problemu z kablami niema a napis pojawia się co chwile. Proszę o pomoc
Cytuj
KOTŁY TAURUS
moderator
Wysłano: 2014-11-05 10:19:51
W przypadku montażu kotła z zestawem HZP, komunikat " sprawdź pompę przewałową" pojawia się kiedy w zadanym czasie temperatura powrotu nie osiąga zadanej wartości. Proszę o sprecyzowanie, czy posiada Pan instalację kotła z HZP. Jeżeli nie ma Pan HZP, to proszę o wyłączenie pompy przewałowej w menu " Ustawienia zaawansowane".
Cytuj
Radosław Piekarniak
Wysłano: 2014-11-07 11:51:04
Posiadam kocioł z zestawem HZP. Ale z tego co pan pisze komunikat powinien pojawiać się na pracy kotła. A napis pojawia się także podczas podtrzymania gdy temperatura powrotu została osiągnięta. Komunikat wyświetla się średnio co 2 min ale mogę to sprawdzić dokładnie.
Cytuj
Odpowiedź