Forum / taurus gaur (jak zmienić temperaturę kotła)

zbigniew smusz
Wysłano: 2013-10-09 12:02:25
W jaki sposób mogę skorzystać z ustawień zaawansowanych w kotle . Obecnie w ustawieniach fabrycznych zakres reg.temp.wynosi 60-80 C Chciałbym obniżyć zadaną temp poniżej 60C i korzystać z funkcji podtrzymania w czasie dłuższej nieobecności
Post edytował KOTŁY TAURUS 2013-10-09 18:47:48
Cytuj
KOTŁY TAURUS
moderator
Wysłano: 2013-10-09 19:06:56
Witam

Temperatura "w kotle" nie bez powodu jest ustawiona w zakresie 60-80 stopni, w tym zakresie nie występuje zjawisko kondensacji (a co za tym idzie korozji kotła). Do regulacji temperatury (w obiegu grzewczym- czytaj grzejniki, podłogówka itp.) zawsze służy zawór mieszający.

1.Jeżeli posiadasz kocioł z HZP (hydrauliczny zestaw podłączeniowy) to poproś instalatora o regulację układu grzewczego, jest tam wiele funkcji do obniżenia temperatury w układzie grzewczym.

2. Jeżeli posiadasz kocioł bez HZP, to do regulacji służy zawór mieszający można zastosować 3 lub 4-drogowy. Jednym zdaniem kocioł pracuje na wymaganym parametrze (60-80 stopni), a temperaturę zmieniasz pogodowo lub ręcznie na układzie grzewczym w zakresie od 35 stopni do ....(ile masz na "kotle". Wszystkie kotły ze sterownikiem st-480 lub więcej mają taką możliwość.

3. Jeżeli nie posiadasz zaworu mieszającego (3 lub 4-drogowego) to poproś instalatora o jego instalację.

Wniosek

Nie można zaniżać temperatury na kotle (układ kotłowy) poniżej temperatury 60 stopni, bo jest to szkodliwe dla kotła i niesie za sobą konsekwencje związane z wczesną korozją i wymianą kotła a tego raczej nikomu nie życzymy.
Post edytował KOTŁY TAURUS 2013-10-09 19:10:19
Cytuj
Odpowiedź
Copyright © 2014 by TSW systems