Wysłano: 2013-08-12 11:46:54
Witam,

1. jak tworzyć nowe tematy na forum?
jak na razie tylko przez "odpowiedz" da się coś napisać

2. topic: Taurus Oryks WDG/S - demontaż rusztu ruchomego.
Czy da się to zrobić bezinwazyjnie?
Czy pozbędę się go tylko przez wycięcie piła / kątówką?

Bardzo często kamienie lub niespalony czy spieczony węgiel wpada między ruszt wodny a mechaniczny / ruchomy ruszt żeliwny. Nie dość że mam unieruchomiony ruszt żeliwny, to jeszcze żadnym pogrzebaczem nie mogę wyczyścić paleniska z popiołu (odległość między rusztem wodnym a ruchomym jest bardzo mała).

dzięki,
Slimakus
Cytuj
KOTŁY TAURUS
moderator
Wysłano: 2013-08-12 15:13:14
Witam Macieju

Tutaj jest temat dotyczący tylko HZP.

Sprawę twojego problemu przekazałem do serwisu. Jutro napewno ktoś się będzie kontaktował.

pozdrawiam
Cytuj
Maciej
Wysłano: 2013-08-13 11:02:56
dzięki,
już dostałem odpowiedź telefonicznie.
maciej
Cytuj
michał
Wysłano: 2013-11-23 14:41:55
witam.
Mam problem z za wysoką temperaturą w domu nawet 25st przy temp na zewnątrz ok 10st
na kotle zadane 70
na zaworze temp minimalna 30 bądź 35 nie pamiętam
a koloryfery mają temperaturę w zakresie 47-53 st
sterownik st480 GAUR DUO plus z hzp
Cytuj
KOTŁY TAURUS
moderator
Wysłano: 2013-11-23 20:31:39
Proszę podać jaką ma pan ustawioną temperaturę na zaworze lub proszę o info czy ma pan włączoną opcję "pogodowka"
Cytuj
michał
Wysłano: 2013-11-25 20:43:39
Witam.
temperatura zaworu 35st
pogodÓwka załączona
Cytuj
KOTŁY TAURUS
moderator
Wysłano: 2013-11-25 23:32:56
Nie ma pan przypadkiem włączonej opcji "komfort" bo w/g mnie albo włączona jest funkcja komfort (podwyższenie o 20%) lub jest źle zamontowany czujnik zaworu (jeżeli nie jest oizolowany to może oszukiwać).

Proszę o jakieś zdjęcia z wartościami na sterowniku w opcji zawór oraz o zdjęcia umieszczenia czujników
Cytuj
michał
Wysłano: 2013-11-26 09:29:05
Piec chodzi w standardzie
czujniki przypięte paskiem plastikowym zaizolowane srebrną mosną taśmą montażową przykryte otuliną do rur
Cytuj
michał
Wysłano: 2013-11-26 09:37:32
niestety nie można załączyć zdjęć (przycisk załączania nie działa)