Forum / za duze zuzycie węgla przez kocioł Bizon premium z

Beata Matkowska
Wysłano: 2016-12-02 13:54:12
Dzień dobry,
mam problem z zadużym (według mnie) zużyciem węgla przez kocioł Bizon premium 18,5 kw moja powierzchnia grzewcza to 140m2 dom jednorodzinny przedwojenny wymienione okna na nowe kocioł w ciągu doby zużywa do 40 kg ekogroszku ustawienia pieca to 10s podawanie 50s przerwy nadmuch 25%.
Cytuj
KOTŁY TAURUS
moderator
Wysłano: 2016-12-02 14:15:09
Proszę o informację jak jest regulowana temperatura w pomieszczeniach, jaka jest w nich temperatura oraz czy zastosowano jakąś regulację tygodniową. Bez takiej regulacji spalanie o jakim pani pisze to normalność
Cytuj
Beata Matkowska
Wysłano: 2016-12-02 17:16:13
grzejniki w pomiszczeniach regulowane są za pomocą termostató temperatura w pomieszczeniach 21 stopni
Cytuj
KOTŁY TAURUS
moderator
Wysłano: 2016-12-03 08:22:06
Proszę ustawić plan pracy kotła, ustawiając nocne obniżenie o 30%. W opcji "zawór" jest do ustawienia plan pracy najłatwiej wybrać i ustawić plan pracy 2 (podział na pn-pt oraz sob-niedz), to powinno znacząco zmniejszyć dobowe spalanie.
Cytuj
Beata Matkowska
Wysłano: 2016-12-05 09:10:05
piec ma ustawiona pogodówkę i strefę obniżoną do 8% w dzień. Ma też ustawione obniżenie nocne ale tylko na 10%.W 2 doby zużył 45kg węgla
Cytuj
KOTŁY TAURUS
moderator
Wysłano: 2016-12-05 16:15:54
Proszę spróbować jednak z obniżeniem nocnym na 30%, zobaczy Pani że zużycie węgla spadnie.
Cytuj
Beata Matkowska
Wysłano: 2016-12-06 09:07:33
Dziękuję zastosuję obniżenie nocne, ale w związku z tym mam pytanie czy sterowanie pogodowe które mam włączone i obniżoną o 8% strefę nie przeszkadzają sobie wzajemnie?
Cytuj
KOTŁY TAURUS
moderator
Wysłano: 2016-12-06 21:33:13
To są dwa różne parametry, proszę spokojnie zmienić.